|
產品展示 樹一流人品,出一流產品 |
HBL聚氨酯保溫板 HBL聚氨酯保溫裝飾板 產品視頻 在線訂購 |
工程案例 提供綠色產品和服務,讓世界變得更加美好 |
標準與政策 創一流效益、建一流企業 |
行業標準 地方標準 各地政策 產品知識 |
人力資源 奉獻社會、實現自我 |
招聘職位 在線應聘 |
解讀GB50016-2014《建筑設計防火規范》之保溫材料 | |
A級材料屬于不燃材料,火災危險性很低,不會導致火焰蔓延。因此,在建筑的內、外保溫系統中,要盡量選用A級保溫材料。 B2級保溫材料屬于普通可燃材料,在點火源功率較大或有較強熱輻射時,容易燃燒且火焰傳播速度較快,有較大的火災危險。如果必須要采用B2級保溫材料,需采取嚴格的構造措施進行保護。同時,在施工過程中也要注意采取相應的防火措施,如分別堆放、遠離焊接區域、上墻后立即做構造保護等等。 B3級保溫材料屬于易燃材料,很容易被低能量的火源或電焊渣等點燃,而且火焰傳播速度極為迅速。因此,在建筑的內、外保溫系統中嚴禁采用B3級保溫材料。 B2級擠塑聚苯乙烯
外墻外保溫系統構造 基層墻體 具有必要耐火性能的建筑外圍護結構,是防止火勢蔓延的重要屏障。耐火性能差的屋頂和墻體,容易被外部高溫作用而受到破壞或引燃建筑內部的可燃物,導致火勢擴大。 基層墻體或屋面板的耐火極限,即為本規范第3.2節和第5.1節對建筑外墻和屋面板的耐火極限要求,不考慮外保溫系統的影響。 內保溫系統 建筑外墻采用內保溫系統時,保溫系統應符合下列規定: 1 對于人員密集場所,用火、燃油、燃氣等具有火災危險性的場所以及各類建筑內的疏散樓梯間、避難走道、避難間、避難層等場所或部位,應采用燃燒性能為A級的保溫材料; 2 對于其他場所,應采用低煙、低毒且燃燒性能不低于B1級的保溫材料; 3 保溫系統應采用不燃材料做防護層。采用燃燒性能為B1級的保溫材料時,防護層的厚度不應小于10mm。 夾芯保溫 建筑外墻采用保溫材料與兩側墻體構成無空腔復合保溫結構體時,該結構體的耐火極限應符合本規范的有關規定; 當保溫材料的燃燒性能為B1、B2級時,保溫材料兩側的墻體應采用不燃材料且厚度均不應小于50mm。 人員密集場所 設置人員密集場所的建筑,其外墻外保溫材料的燃燒性能應為A級。 除設置人員密集場所的建筑外,與基層墻體、裝飾層之間有空腔的建筑外墻外保溫系統,其保溫材料應符合下列規定: 1 建筑高度大于24m時,保溫材料的燃燒性能應為A級; 2 建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級。 薄抹灰系統 與基層墻體、裝飾層之間無空腔的建筑外墻外保溫系統,其保溫材料應符合下列規定: 1 住宅建筑: 1)建筑高度大于100m時,保溫材料的燃燒性能應為A級; 2)建筑高度大于27m,但不大于100m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級; 3)建筑高度不大于27m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級; 2 除住宅建筑和設置人員密集場所的建筑外,其他建筑: 1)建筑高度大于50m時,保溫材料的燃燒性能應為A級; 2)建筑高度大于24m,但不大于50m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B1級; 3)建筑高度不大于24m時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級。 防火構造 除本規范第6.7.3條規定的情況外,當建筑的外墻外保溫系統按本規范第6.7節規定采用燃燒性能為B1、B2級的保溫材料時,應符合下列規定: 1 除采用B1級保溫材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1級保溫材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墻上門、窗的耐火完整性不應低于0.50h; 2 應在保溫系統中每層設置水平防火隔離帶。防火隔離帶應采用燃燒性能為A級的材料,防火隔離帶的高度不應小于300mm。 建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,防護層應將保溫材料完全包覆。除本規范第6.7.3條規定的情況外,當按本規范第6.7節規定采用B1 、B2保溫材料時,防護層厚度首層不應小于15mm,其它層不應小于5mm。 建筑外墻外保溫系統與基層墻體、裝飾層之間的空腔,應在每層樓板處采用防火封堵材料封堵。 屋面保溫 建筑的屋面外保溫系統,當屋面板的耐火極限不低于1.00h時,保溫材料的燃燒性能不應低于B2級;當屋面板的耐火極限低于1.00h時,不應低于B1級。采用B1、B2級保溫材料的外保溫系統應采用不燃材料作防護層,防護層的厚度不應小于10mm。 當建筑的屋面和外墻外保溫系統均采用B1、B2級保溫材料時,屋面與外墻之間應采用寬度不小于500mm的不燃材料設置防火隔離帶進行分隔。 電氣和外裝飾 電氣線路不應穿越或敷設在燃燒性能為B1或B2級的保溫材料中;確需穿越或敷設時,應采取穿金屬管并在金屬管周圍采用不燃隔熱材料進行防火隔離等防火保護措施。設置開關、插座等電器配件的部位周圍應采取不燃隔熱材料進行防火隔離等防火保護措施。 建筑外墻的裝飾層應采用燃燒性能為A級的材料,但建筑高度不大于50m時,可采用B1級材料。 |
聯系人: 周經理 |
固話:025-57350318 |
E-mail:xcl@hongbaoli.com |
地址: 南京市高淳區雙高路29號 |
網址:http://www.xpcheng.cn |
您好!歡迎訪問紅寶麗新材料網站! | English | 聯系我們 |